        歡迎進入北京東偉易通自控技術有限公司!
        產品分類
        您現在的位置:首頁 > 技術文章 > 西門子壓差控制閥的安裝要點和使用方法說明

        西門子壓差控制閥的安裝要點和使用方法說明

      2. 發布日期:2019-08-24      瀏覽次數:2702
        •    西門子壓差控制閥是用開閉式水循環系統(如熱水供暖系統、空調冷凍水系統等)的一種壓差控制閥,它的作用是被控環路出現外擾(網路的壓力波動)和內擾(內部阻力的改變)時,使被控環路的壓差保持恒定,適用于供暖方式采用雙管系統的壓差控制,保證系統穩定,降低噪音,平衡阻力,消防熱網和水力失調。無論是網路壓力出現波動,還是被控環路的阻力發生變化,西門子壓差控制閥均可維持施加與被控環路的壓差恒定。
           
            西門子壓差控制閥的安裝要點:
            1、西門子壓差控制閥分為供水式、回水式和旁通式三種。一般安裝在回水管上,閥門上的導壓管與供水管連通;也可選用送水管安裝式,但不能互換。其中的旁通式西門子壓差控制閥在額定壓差范圍內為關閉狀態。
            2、西門子壓差控制閥可水平安裝,也可垂直安裝。
            3、導壓管連接頭的尺寸一般為1/2″管螺紋,安裝時應在供水管上設置變徑管接頭或焊接管接頭。
            4、可調型西門子壓差控制閥有一個調節壓差的旋鈕,調節旋鈕可使壓差設定值增大或減小。
            5、安裝位置應按照產品說明書要求設置直管段。
            6、在安裝西門子壓差控制閥前還因在此閥前加裝過濾器,以免堵塞。
           
            西門子壓差控制閥的使用方法:
            1、介質流動方向應與閥體箭頭方向一致。
            2、西門子壓差控制閥應安裝在回水管上,閥上接導壓管,導壓管的另一端與供水管連接,建議在導壓管供水端安裝1/2"球閥,以便啟動消除堵塞功能。
            3、在導壓管前的供水管上應安裝過濾網,避免水質太差造成該閥失去自動調節功能。
            4、供水管和該閥前的回水管應分別裝設壓力表,便于調節控制壓差。
            5、如發現該系統流量過大或過小,可能的原因是管道元件安裝時的雜物卡阻在閥塞上,可將1/2"球閥關閉3—5分鐘,這時如果是較輕堵塞,即可自動消除,如還不能消除,則要拆開閥門檢查消除堵塞物。
            6、控制壓差調節方法:逆時針方向調節調壓閥桿,觀察壓差。
           
         